一台三菱电机MSZ- ZC09VC全直流变频空调,内外机运转正常,大约2h左右,外机停转,内机运行指示灯每隔2.5s闪烁3次,外机LED指示灯每隔2.5s闪烁1次。
故障检修:上门检查,开制冷模式,内外机制冷正常,使用大约2h左右,外机停止工作,内机运转,内机运行指示灯每隔2.5s闪烁3次,外机LED指示灯每隔2.55闪烁1次。能运转2h才出现故障,说明制冷系统基本正常,问题可能出在电控部
分。用户告知,外机安装在楼顶,由于没有使用地架而是直接把外机安放在楼板上,近些年由于楼板下水口不畅,导致外机被水淹了多次,之后陆续就出现此故障。
走上楼顶平台,打开外机盖,发现的确有水淹过的痕迹,检查没有线路破损,用万用表逐一检测外机传感器排气传感器,阻值有242kΩ,正常。但测量除霜传感阻值时为∞,说明器件断路,由于除霜传感器安装位置较低,相对容易水淹失效。换用新的传感器后故障排除。
提示:由于传感器被水淹过,容易导致失效,因此,安装空调一定确保外机距屋面要有一定高度,避免水淹。否则容易触发漏电、器件加剧老化甚至损坏的现象。
|
|