   检测开机后内机工作正常,外机压缩机不工作,风机开机即停。拆开室内机检测管温传感器,阻值5K正常。又检测温度传感器阻值也是5k正常。外机L.N间220V有,通信跳变电压24V也有,但300V直流和和弱电的15V、12V、5V,时有时无,当时怀疑整流桥和滤波大电容有问题,拆下整流桥和大电容检测没问题。再上机干脆就没有了300V。外机主板指示灯和功率模块三个LED灯间歇闪烁,整流桥最高电压60V,反复重启风机也不转了。断开通信线路此时有了300V。弱电15V、12V、5V也正常了,

怀疑通信线路接收和发送的两个光耦短路,拆下换新,故障依旧。为了确定到底室外机还室内机故障,短接功率模块强行启动,无果。看来故障是在外机上了。无意间发现在有300V时,热敏电阻R47很热,查资分析,220V是通过主继电器控制的,热敏电阻R47是与主继电器控制的电路并联的,如果主继电器不工作,220V就加在R47上也能送给主板电路,但这是不正常的,外风机和四通阀都不能工作。如果主继电器工作,触点闭合,220V就通过控制触点送到主板。拆下继电器检测加上12V,继电器不能吸和。常开触点粘连了,

买了新的换上,满心喜欢的通电试机,故障依旧。静下心来仔细分析工作原理,室内开机后,内机主板发送指令到外机模块CPU,CPU在发送指令给2003反相器,反相器控制主继电器工作,220v才能顺利送至外机主板进行整流产生300v和15、12、5v低压以供各个原件使用。主继电器已换新,是否是2003反相器有问题。准备测试一下,拆下2003反相器,加上工作电压12v,再加上信号电压5v,

接上继电器测试,没反应,买个新的2003再次测试,继电器工作了,装上主板通电开机,呵呵风扇转了,压缩机也工作了,但压缩机有异响,赶忙关机,测试整机电流,在5.5安时有异响,电流最高时7.4安,查看标准额定电流6安,工作10分钟自动保护停机,压缩机烫手,风机转速慢。可能是容量不够,散热不好,实测3μF只有2.2μF换新后开机,风扇转速正常 开机半小时,正常
001.jpg

002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg








高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
20
积分
2725
在线时间
117 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2019-9-10
发表于 2019-8-26 10:58:28 | 显示全部楼层
谢谢分离,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1653
主题
0
积分
13631
在线时间
302 小时
注册时间
2019-5-29
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-11-20 06:21:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
205
主题
12
积分
691
在线时间
88 小时
注册时间
2010-2-26
最后登录
2020-3-11
发表于 2020-2-2 21:44:39 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
31
主题
0
积分
213
在线时间
24 小时
注册时间
2010-2-3
最后登录
2021-7-24
发表于 2021-7-19 13:12:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-4-27 05:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表