关于电子膨胀阀损坏导致空调显示“E6”故障的处理指导方法
一、 背景近期总部在审核单据时发现较多因“E6”故障导致频繁更换控制器的问题,经过总部核实是由于机组电子膨胀阀线圈进水导致阀体及线圈短路,从而烧坏主板控制器。针对此类情况,维修人员在维修时并未检测阀体及线圈是否存在异常,由于未找出真正原因从而导致多次更换控制器都未能修好,因此特下发此技术通知指导维修。二、主要内容1.故障现象: 检测空调为“E6”故障。
2.失效机理: 电子膨胀阀线圈导致机器出现“E6”的机理如下:3.检查步骤:① 空调内机显示“E6”故障,并用变频检测仪检测是内机故障还是外机故障。如检测是内机故障,则更换相应的配件即可;如检测是外机故障,则进行下一步判断。② 检查外机主板上控制电子膨胀阀的芯片 ULN2003 器件是否损坏,如发现已损坏则极有可能是电子膨胀阀损坏了,需一次性同步检查电子膨胀阀线圈及阀体是否损坏(方法是检查线圈电阻是否存在短路等异常情况),若损坏则同步更换外机控制器和膨胀阀线圈。
说明: 判断主板上控制电子膨胀阀芯片是否损坏的方法:检查图 1 上的红色圈所示位置是有否烧坏变黑的现象。维修时可注意时间段在 2014 年 6 月-2018 年 5 月生产的 26~35 变频机型,生产日期可在铭牌中查看。维修空调“E6”故障问题时,严禁没有按照上述步骤检查判断出真正的原因之后,盲目更换控制器。
|
|