空调室内机上下风门的摆动位置CPU是如何识别的

故障现象:        教科书里介绍说:空调室内机出风口的上下位置,是由步进电机驱动的,步进电机是由带中心抽头的两相绕组构成的,中心抽头接+12V电源,其它四根线连接到反相器。工作时,由CPU的四个引脚轮流输出正极性的脉冲,经过反相器去驱动步进电机,从而带动风门栅格上下移动。
服务过程:        那么我的问题来了,CPU是怎么知道风门栅格转到哪个位置的?教科书上也没有说明啊!

例如:空调用遥控器关机时,风门口会自动关闭然后再关机,风门口不会关到一半就停止,这就说明了CPU是知道风门口位置的,只是教科书上没有说明而已。

本人对这个问题百思不得其解,因为这个问题好像很简单的样子,我却不明白CPU是怎样知道风门口位置的。而其它的电机例如PG电机、变频压缩机电机都有霍尔或者相位反馈回路,CPU知道它的转速和相位很好理解,而这个步进电机没有反馈回路,风门也没有上下限位开关,这我就迷糊了。
141711p65n1oc3s5a3yonn.jpg

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1047
主题
46
积分
15360
在线时间
187 小时
注册时间
2019-5-23
最后登录
2023-3-22
QQ
发表于 2019-7-8 17:01:55 | 显示全部楼层
嗯:俺也迷糊呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
70
主题
14
积分
808
在线时间
69 小时
注册时间
2019-5-18
最后登录
2024-7-4
发表于 2019-7-10 11:38:38 | 显示全部楼层
想知道。。。。。
回复

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
137
主题
18
积分
1787
在线时间
95 小时
注册时间
2007-3-5
最后登录
2021-9-6
发表于 2019-8-13 15:30:54 | 显示全部楼层
简单,关门关到位了,阻力大了时就停止了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
19
主题
0
积分
175
在线时间
20 小时
注册时间
2020-4-16
最后登录
2020-5-29
发表于 2020-4-16 23:13:22 | 显示全部楼层
就是啊,阻力大了,就有信号过去了。