       一台餐馆用500升冷藏柜,不制冷。初步检测缺媒,现场打开工艺管有大量媒泄出,初步确定缺媒,由于想当然,将600a加进(曾经可以修复),制冷效果很差。怀疑压缩机不良,将手头QD110(263W   134a)代之,加134a,效果依旧。通电1-2小时,结霜融化。怀疑堵塞(脏堵),二次抽空,加媒再抽空加媒故障依然。原机采用QD65H(134a),功率150w。后用QD128Y(150W)(600a)代之,抽空,加媒,再抽空,换过滤器。再次抽空加媒,故障排除。这里将堵塞误判,造成诸多麻烦,初次切开工艺管时,有大量,媒泄出,该引起注意。其次压机的代换不能想当然,应以制冷量匹配即是代换为准则,当然,尽量以同制冷剂,同型号压机代换为首选。不同制冷剂,压机代换时,要清洗管道(氮气或制冷剂),换掉过滤器,抽空加媒(必要时二次抽空).