长虹空调显F7通讯故障排除

  昨日傍晚一面馆叫去个一台长虹变频72空调更换内外机链接线,线给老鼠咬断了。在店里拿着一圈5芯(2*4加3*0.75)过去利索的更换完毕,收钱走人。但没隔多久用户电话联系空调不能使用了,显示故障代码F7。由于晚了就没去,约好明天一早去处理。

  今日一早带着家伙去看下啥情况,查询故障代码F7是通讯故障。到现场空调开机不到5就显示F7。心里也有数了,把内外机信号控制线(原本五芯线我是2跟4平方的接电源2跟0.75的接信号控制一跟0.75接地线)现把信号控制线两根线去除一根只用一根线来当信号线,另一根悬空不用,通电试机故障排除。

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
14
在线时间
1 小时
注册时间
2019-5-26
最后登录
2019-10-25
发表于 2019-5-26 17:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
没搞懂两根信号线用一根能行?