格力2匹风管机E6故障维修

故障现象:        格力2匹风管机报E6故障。感觉E6通讯故障最难维修,有换光耦的,有换线的,有换主板的。后来想,格力风管机没见过有变频的,应该是定频机,拆机发现定频机内外机都有主板,内外机就四芯线,外机L,N,还有两芯信号线。
  服务过程:        开始检查各传感器阻值,检查变压器供电,(变压器出来是6根线的,也是第一次见)检测内外机各传感器,供电都正常,测信号线通断也正常,后来检查内机板发现内机板电容有熏黑痕迹,便拆下主板,用万用表测量也正常,维修便陷入困境。联想到之前修格力多联机的经验,格力线控器故障也报E6,便拆开线控,果不其然,线控上有一块短路熏黑的迹象,就从他隔壁房间拆下温控器装机,上电开机,压缩机启动,冷风吹了出来,向用户报价并采购格力温控器。把这个维修经验发出来供大家参考。
10.jpg

20.jpg
30.jpg
40.jpg