格力变频空调不制冷
故障:不制冷 空调几分钟后出现代码E6 检查:内机运转正常,遥控器应用正常。外机无法运转,三灯熄灭:交流电压223V正常,信号2.7~12.8V正常,直流+- 310V正常,低压15V/12V/5V不达标。 处理:摘板 维修 此机已经6年多,已出保,换板或维修该板?客户选择维修该板。 主板插电检查:(目标电源电压部分先弄好它)

交流电压:~226V (正常) 桥堆P1~G1=312V (正常) 桥堆 P2~G2=195V (正常) 场管D/ S GT30J122 (已开路) TOP243YN电压 (不正常)D/S端已接近开路状态 TOP243YN出现问题时:(具体正常参数在下图有标) 三个大电容自身已冲电量是无法自己释放电。务必给予放电(用220V灯泡60W~100W) 否则会被电危险(我拆外机主板时被电过,滋味你懂)。更换TOP243YN之后就不会(约有3分钟左右的放电时间)被电的问题。各稳压管电源电压 输入与输出 电压很低,在断开稳压直流电压之后的负载与保护电路,

才能确认TOP243YN 的 震荡分配集成电路电压的基本 通断情况,维修经验给予判断TOP243YN是否正常是关键。 更换配件:绝缘型场管GT30J122 、 开关电源分配集成TOP243YN 特别提示个:在测量U406稳压集成7815输出时,切记 表笔负极务必的搭在桥堆G2位置(与搭在另一组15V/12V/5V不同的负极U404散热片上),否则,测量出来的数值只有2.3左右V。