三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 185|回复: 0

十三个美的空调维修故障实例附最新售后故障E1 E3 P1案例图片

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
28
主题
18
积分
7662
在线时间
4 小时
注册时间
2012-10-17
最后登录
2020-8-10
发表于 2019-5-8 12:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,美的 KFR75LW/B型柜式空调
故障现象:开机后室外风机不转,室内机正常。
故障剖析:根据现象分析,问题一般出在室外风机及控制电路。经检查风机本身正常,说明故障在控制电路。该风机控制电路由双向晶闸管 TR13、光 电耦合器Q16等组成。
由原理可知,主板微处理器输出的控制信号使集成电路u16①脚输出低电平,O16内部的发光二极管发光,其内部光敏晶闸管受光照后导通,导通电流触发双向晶闸管 TR13,使其 导通。220V交流 电压经 3P23一TRl3一风机,此时风机正常运转。改变 O16内部发光二极管的发光强度,可改变 TR13的导通角 ,从而改变风机的转速,达到改变风量的目的。
根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测Q16的①脚电压为 12 v正常。交流 220 V电压也正常,再测 U16的⑩脚电压正常,说明故障可能是 TR13 和Q16及其外围元件之一不良所致。短接 Q16的③、④
脚,风机仍不转,判断 TR13损坏 。更换 TR13后 ,故障排除。
01.jpg
二.美的 KFR-75LW/B(D)型柜式空调
故障现象:开机后,室外机不工作,故障指示灯亮。
故障剖析:根据现象分析,问题可能出在室外机电
源及微处理器控制电路。
检修时,先用万用表检测室外机电源电路,+12 V 和 +5V电源 电压均正常,判断故障出在微处理器控制电路。
由原理可知,该机室外主板微处理器为 U14 (UPD75066),该主板通过其外围电路控制压缩机的运行状态,其中③脚为压缩机状态控制信号端,⑩脚为四通阀状况控制信号端子,◎脚为过压保护信号端子,③~③脚分别为 c、B、A三相控制信号端子,③~③脚分别为室外风机低、中、高速控制信号端子,②脚为化霜和故障指示信号端子,④~⑨脚分别输出U14本身及室外电路故障指示信号,当此 4个脚 输出高电平时,相应的控制管 Q17~Q18导通 ,故障指示灯点亮。
根据上述分析,应重点检查微处理器 UI4的基本工作条件是否具备,用万用表测 U14的⑩~⑨脚 +5 V 电源电压,正常,再检查其⑩脚复位信号正常,但③脚无复位信号输出,说明 U14本身未工作,测其④、⑤脚时无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。检查该电路 C64、C63、X4等相关元件,发现 C64内部不 良。更换 C64后,故障排除。
02.jpg

三.美的 KFR-7OW/B(D)型柜式空调
故障现象:开机后,故障指示灯亮,室外机不工作。
故障剖析:根据现象分析,该故障可能发生在室外机电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测供室外机控制电路 UP75066使用 的 +12 V和 +5 V电压 ,正常,说明集成块存在故障。检查⑩脚复位信号正常,再测其④、⑤脚无时钟信号,判断时钟振荡电路不良。该电路由晶振 X4等元件组成。经进一步检测,发现晶振 X1内部失效。
更换晶振 x1后,故障排除。
13.美的 KFR-75LW/B(D)型柜式空调
故障现象:开机后,故障指示灯亮,室外机不工作。
故障剖析:根据现象分析,问题可能出在室外机电源电路。由原理可知,来自接插件 JP32的交 流电压,经变压器变压后输出两路电压:一路是 13.2 V电压,经全桥整流和 7812稳压后 ,输出 l2电压 ,主要供室外机的主板电路使用;另一路是 l1.2 V电压,经 全桥整流和 7805稳压后 ,输出 +5 V电压 ,供 UP075066 使用。
检修时,先用万用表测室内、外接插件 JP32电压正常,测变压器输出的 13.2 V和 11.2V交流电压 也正常,但 UP075066第⑩脚 (Vcc)供电端无 +5 V电压。再测三端稳压块 7805的输 出端电压为 0 V,但其输入端 +12 V电压正常,判定稳压块 7805内部损坏。
更换稳压块 7805后 ,故障排除。
03.jpg
四.美的 KFR-75LW/B(D)型柜式空调
故障现象:开机显示“检查’,1言息,不工作。
故障剖析:根据现象分析,该故障应重点检查室外传感器、信号线及压缩机等相关部位。
该机为三相供电,故怀疑相序可能接反,将任意两相线调换,开机,空调恢复正常。后询问用户得知,空调出故障前曾有电工倒过电源线。三相供电的空调如果相序不对,就会发生故障。该机经上述处理后,故障排除。
04.jpg
五、美的 KFR一75LW/B(D)型柜式空调
故障现象:机器启动后,室外风机不转。
故障剖析:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自微处理器 U14(UPD75066)的⑩、③~③脚(高、中、低三档引脚),经 D63、D64加到 U16(2003)的⑦脚,经其放大后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器 Q16 (3028)触发双向晶闸管 TR13(336),由双向晶闸管控制风扇的转速。
检修时,开机,用万用表测微处理器 UI4⑩、③脚有风机驱动信号波形,ICI6(2003)的⑩脚输出的驱动电压也正常,但晶闸管不导通,焊下晶闸管测量正常,而测晶闸管输入脚无电压,查为 U16⑩脚外接电阻RIO1引脚虚焊。
重新补焊后,故障排除。
六.美的 KFR-75LW/B(D)型柜式空调
故障现象:机器运转正常,但制冷或制热效果差。
故障剖析:根据现象分析,该故障产生原因可能有以下两个原因:(1)制冷剂不足;(2)四通阀工作在临界状态,未完全到位。
本着“先易后难”的原则,检修时,打开机盖,先检查四通阀是否正常(该机四通电磁阀由RL14控制,四通阀状态信号来自U14的⑩脚,经 U16的③脚输入,放大后从⑧脚输出),检查控制电路无异常,手动接插件JP27无接触不良现象,由此判定为四通阀内部损坏。 更换四通阀后,故障排除。
05.jpg
七.美的 KFR75LW/B(D)型柜式空调 .
故障现象:开机后不能制冷,也不能制热,控制不起作用。
故障剖析:根据现象分析,该故障一般发生在主机控制电路。检修时,先用万用表检查供电电路正常,再查控制板,测 u8的③脚输出电压为+12V,U7的③脚电压为 0 V,判定 u7不良或负载有短路故障。将 u7的③脚断开,用万用表 R×100 Q档测线路对地电阻,均为 5 Q。判断 +5v输出支路有短路故障。
再将 u6的⑩、⑩、⑨脚断开,测 U7的③脚对地阻不变。再断开 u5的+5V电源引脚,测 u7的③脚对地阻值增大许多,判定为 u5、u7均已短路。更换 u5、u7后,故障排除。

八.美的 KFR一75LW/C型柜式空调
故障现象:开机后,室外机刚启动便自动停机。
故障剖析:检修时,先测量三相电压为 365 V,而单独测 B相只有 54 v。检查室外机到室内机之间的供电导线,B相在中间有接头处,且在接头处已露出铜线,恰好与制冷铜管相碰而发生打火,并击穿铜管,导致制冷剂漏光。修复时,将接头必须用防水胶布处理,且应包扎在保温棉外面。重新焊接好铜管,保压检漏,制冷正常。该机经上述处理后,故障排除。
九.美的 KFR一120LW/ED型空调
故障现象:开机后即自动停机。
故障剖析:根据现象分析,问题可能出在供电及保护等相关电路。应重点检查室外机及其电源部分。
先检查压缩机、交流接触器及室外风机均正常。检查室外机电源线时,发现其中两相线间阻值接近零。顺电源线查找,发现排水管接头处漏水,导致电源线接头处受潮灯火并粘连在一起。重新接好电源线并用防水胶布包好,同时将排水管接头处粘牢即可。该机经上述处理后,故障排除。
06.jpg
十.美的 KFRd一120/ESD型柜式空调
故障现象:因电力施工停电后,再来电时机器就显示"E04”t不工作。
故障剖析:该机为三相四线供电,有相序保护。怀疑因电力旋工造成三相电源相序错。对调三相相线的任意两根后试机正常。
该机故障是因电源相序错,导致反相保护。在修理三相电源机型时,因停电造成故障时应先检查电源是否缺相、反相。该机经上述处理后,故障排除。
十一.美的KO一25B型窗式空调
故障现象:开机后风机运转正常,但压缩机未到设定温度即停机,制冷效果达不到要求。
故障剖析:该机为窗式空调器。先开机观察,发现压缩机开始运转正常,但工作 10多分钟后停机。约 : 5 min后,压缩机已启动运转,再运转 lO多分钟又停机,故障重复出现。由原理可知,造成压缩机工作异常的原因只有两个:一是温度控制器不良;二是过流保护器有问题。首先调节温度控制器,顺时针调节,使其旋钮标记准盘曰 连续运转 ’,位置 ,这时压缩机连续运转制冷,且出风口的温度达到 15℃(环境温度为 30~C) 房间温度随即下降。由此判断,故障原因为温控器失灵。

重新调节温度控制器的最低温度调节螺丝,在环境温度 30~C条件下,使温控度旋钮标记对准盘上“6”的位置,先按逆时针方向调节温控器最低温度调节螺丝数圈,然后接通电源,使压缩机运转,此时房间开始降温。当房间温度下降到 25~C(即与环境温差为 5℃) 时,再按顺时针方向缓熳调节温控器最低温度调节螺丝,直至压缩机停止为止。该机通过上述调整后,故障排除。
十二.美的 KC-25B型窗式空调
故障现象:开机后,风机运转正常,压缩机时转时停。
故障剖析:根据现象分析,该故障一般为过热保护器、温控器、压力保护开关等性能或接触不良所致。检修时,打开机盖,对其逐一检查,发现温控器接触不良,使压缩机运转不稳定。更换温度控制后,压缩机运转恢复正常,机器故障排除。

十三.美的 KFC-2OX2GW/X型一拖二分体式空调
故障现象:开 A机,B机蒸发器结霜,开双机正常。
故障剖析:该机为一拖二型空调,根据现象分析,问题可能出在电磁阀等相关部位。其具体原因是制冷剂流入 B机蒸发器,而 B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定 YU2工作异常。
检修时,打开外机壳,用万用表测 YU2,其得电而工作 (正常应无电)。测 RL302得电工作,测室外机与B机连接电源线上电压为 +12 V (正常不应有)。测D309、D306正反向阻值均为 0 Q。更换 D309、D306后,RL302动触点断开,但 B机蒸发器仍结霜 进一步检查为电磁阀YU2‘内部卡死。更换电磁阀后,故障排除。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-27 08:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表