东芝FH(D417971501)柜式空调不工作故障检修

  故障现象:一台东芝FH(D417971501)柜式空调,每次开机后均能正常工作一段时间(10~25分钟),随后便自行关机不工作,再次开机则重蹈上述现象。

  故障检修:经检查发现问题出在室外机中所使用的两只二极管D3和D4(未标注型号),只要其中一只损坏(断路)便会出现上述故障。此二极管在本机的接线图(WIRINGDIAGRAM)中相关的接线如附图所示。把证实已损坏的D3或D4用二极管(1N4004)更换后,故障即排除,空调运行完全恢复正常。