空调冷凝温度过高故障,常规检查就不说了,我就修了一台空调,真是让我头大,用户说空调不制冷,我去给他检查了一下,空调是老空调,翅片有倒伏现象单不多,室内外机脏,好吧,给他它洗洗,职业习惯给它量量氟正常。开机试机制冷效果很好,10分钟后空调出现高压保护,我靠!!什么情况,又量了一下氟太高。开始让我对这台空调仔细检查了一遍,电控系统正常,

放氟查循环系统也正常没有堵的现象,室内外电机正常,电容正常,感温器正常,压缩机正常。好,抽真空加氟试机制冷效果很好,十分钟后出现高压保护。这这这正常的也太不正常了吧!测系统压力太高,开始重点检查冷凝器和蒸发器,因为洗过都很好,那在检查空调外壳发现室外机底部外壳破了一个洞,导致室外机漏风引起冷凝器风量减少系统压力升高。在以后的空调维修中还发现空调外机盖板漏风,室内机漏风,都会引起空调故障!