科龙柜式空调自动制热而不制冷故障检修

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2014-12-27 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     例:科龙kfr_70lw(a)柜式空调器开机后,自动制热而不制冷。
    分析与检测:在确认面板设置正确后,卸开室外机外壳,测四通阀线圈两端有220v电压,由此断定故障产生的原因是四通阀内的滑块没有恢复到制冷状态。此故障一般是由于在冬天制热时,阀内的尼龙滑块受热变形不能归位,或者是阀上的毛细管堵塞,不能在阀内形成压力差,引起内部压差紊乱,或者是滑块受外力阻塞而引起的。
    维修方法:更换四通换向阀后,试机,故障被排除。
    经验与体会:热泵型空调能制热而不能制冷,多数是属于换向阀本身故障。需着重倾听换向阀的换向声是否正常来确定。
    造成电磁四通换向阀不换向的原因有:
    (1)换向阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表r×1挡测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路,应换上同型号的电磁线圈。在更换时,应注意在没有将线圈套人中心磁心前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈,这一点须牢记。
    (2)换向阀的活塞上泄气孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有o.3mm,孔前虽有滤网,但如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下维修:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可卸下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。
    (3)换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制到30℃,使空调器停止工作,待3min后,高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,换上新的电磁四通线圈(提前和用户协商好)。
    (4)换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。维修办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只能换上新的电磁四通换向阀。
    (5)制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少0.2mpa,使得换向阀换向困难。对这一故障应采用检漏、补焊、抽真空和加注制冷剂的方法来解决。
    (6)电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可以反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,排除毛细管堵塞故障。