    故障现象:春兰kfrl0lw/bd机组,在制冷状态下不能起动,并出现故障代码e2保护 。
    分析与检测:用户找多家维修中心,未能如愿。为了查清机组的故障原因,并将机组卸载下来,采取另外供电的方法进行检查,机组制冷运行良好。但该机组一旦安装到用户原来的位置,就无法正常运行,判断此故障系用户电源造成的。
    维修方法:将维修重点转移到用户的电源配线上,发现n线对地只有26v电压,重新调整n线,使其与地线等电位,试机起动运行正常。
    经验与体会:春兰机组故障代码e2的含义为压缩机过电流保护。
    (1)三相分体落地式房问空调器,如三相电压(线电压)低于310v,单相空调电源电压如低于1 75 v以下,压缩机将出现堵转,此时压缩机电流超出2.2,所以会出现e2保护,需要检查用户的供电电源。
    (2)三相分体落地式空调器,如三相电源断相,压缩机接插件一组插件脱落,在2s内均会引起保护。
    (3)交流接触器一组或一只触点损坏,三相分体落地式空调均在2s内产生e2保护。
    (4)70系列单相分体落地式空调器,压缩机起动时起动继电器常闭触点不能脱开,压缩机无法起动运行,电流超出控制值,2s内进行保护。调整起动继电器常闭触点,使其在0.2~o.5 s的时间内,完成压缩机的起动运行。
(5)70系列单相分体落地式空调器,起动电容(1ooμlf/400v)短路或开路,压缩机无法起动,产生大电流而引起保护。用万用表r×1 k挡进行测量电容的正反相电阻,看指针的变化情况。
    若指针瞬间从最小逐步向最大值移动,说明电容的充放电性能是好的,如测量电容阻值为0欧或∞,说明电容是坏的。另外,观察电容的外形有无变形和爆裂现象等。
    (6)返修机组若制冷剂过量充注,也会引发压缩机堵转,引起e2保护。
    (7)压缩机自身绕组短路、开路等,也会引起e2保护。