故障案例:格力KFE-35GW/E制冷效果不好 检修经过:检测电源电压为215V,开机制冷开始一切正常,过了大约30min以后,室外机停止工作,打开室外机机壳,发现压缩机外壳很烫手,分析是工作电流太大使压缩机过热保护,冷却压缩机后,对电流和电压进行,开机起动,电压和电流很正常,约20min后,电流开始加大,电压开始降低,不到2min压缩机停机保护。
怀疑用户电源有故障,查其上线为2.5mm2的铜线,下线为4mm2的多股电缆。用4mm2的铜线直接开机,开机后一切正常,且能降温,判断是电源线过热导致压降过大,电流增大,导致保护停机不制冷,同时发现,如果同时开3台机的话,同时停机不制冷,因此可能是其外电缆存在老化现象,在征求用户同意的前提下,更换了外电缆后,故障排除。
|
|