    【故障现象】
    新科kfr-32gw空调器制冷剂管路严重磨损导致制冷剂漏光。
    【分析与检测】
    现场检查,该机组安装在高层楼房,通电试机,室内机起动正常,在制冷状态无冷风吹出,补充制冷剂r22后,将洗涤灵涂在室外机和室内机管道的接el位置,未发现泄漏的油迹,然而制冷剂却在24h后漏光。打开室外机侧盖,发现毛细管和单向阀并列的管与压缩机的高压管距太近,机组工作时产生共振,时间一长管道磨损,制冷剂泄漏,而且还不容易察觉。
    【维修方法】
    把支架连室外机一起拆下,放在窗台上。然后用4,6 mm纯铜管,长约2era,从中锯开,套在原管道的磨损处,并用气焊焊接好,打压,确认无漏点后再把室外机安装好。最后抽空、充加制冷剂,试机空调恢复制冷。
    【经验与体会】
    在这里提醒空调维修人员及安装人员,在维修及安装空调时,要注意管子与管子之问应留出一定间距,避免此类故障发生。