    故障现象
    新飞kfr-25gw/bp08p直流变频空调器开机30min.无冷风吹出。
    分析与检测
    上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,有故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰。  
    维修方法
    测量六路变频信号正常,ipm输入有dc 310v电压,测三相输出发现电压不相等,确认ipm不良,更换ipm后,试机运行正常。
    经验与体会
    遇到此故障:
    (1)检测6路变频信号输出:万用表红表笔接电阻引脚,黑表笔接n端,测6路变频信号输出电阻有无直流电压降。
    1)有:检测功率模块输出。
    2)无:功率模块不良。功率模块与基板连接线接触不良,室外机板不良。
    (2)功率模块u、v、w输出电压检测:确认模块u、v、w任意两相间有无50~200v左右的交流电压输出。
    1)有:检测压缩机绕组电阻值,及绕组与壳体绝缘电阻值。
    2)无:功率模块不良。