【故障一】
    故障现象:美的kfc-20x2gw/x型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜不制冷。
    分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成油堵。
    制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)温度高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修时,试将空调器四通换向阀继电器r13的动触点用导线短接,开机制热1-2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4-6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。
    【实例二】
    故障现象:美的kfc-20x2gw/x型一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。
    分析检修:根据现象分析,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。通电观测继电器rl301、rl302、rl303吸合均正常,但rl304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是 rl304不能吸合,致使220v电源电压未加至压缩机。为查找rl304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测q301饱和导通ne555③ 脚为低电平,正常;约3分钟后再测ne555③脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明ne555工作异常。测ne555各脚电压,结果发现该ic的⑥、⑦ 脚电压为5v且不稳定。经查发现⑥、⑦脚外接电容c302内部漏电,将c302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换0302后机器故障排除。