        最近办公室里的格兰士35空调挂机好像制热不行。早上吹出来的冷风让坐在空调附近的人受不了。(该机没有电加热)。在室外零度左右时给空调加氟到正常空调制热电流6安倍。但总感觉到还是吹出来风还有点冷。但总的来说开空调后室内温度有上升的。但制热效果不是太好。在插座上串联一只电流表。在室外零度左右时是6安倍。随着室外温度的升高。电流也在不断的增加。外面温度到8到9度时。电流也升到9安倍了。由此可见冬天加氟光看电流也不行。估计压力也是随着温度变化而变化的。看样子冬天还是定量加氟最保险。免得压机提前老花。  M- S" ?- @$ G: v9 y+ V
       补充一下我加液的方法在拔下四通阀线圈的方法加的。加前和加后的低压都是在0.28MP左右加到标牌电流后压力几乎没有变化。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-12-26 11:57:09 | 显示全部楼层
电流压力在冬天加氟比较迟钝......