对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力,所以都在空调器电控上设有化霜电路。7 V3 Y5 v3 }0 {7 ]
化霜电路一般有两种,一种是停机化霜,让霜自己融化,这种方式在温度较低时不可行,且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法。另一种是指热化霜,即利用四通阀换向,而达到除霜的效果。. p* D3 _( M6 [
管温包贴在蒸发器表面,当感受温度达到0度时,换向阀的线圈的电源被切断,将空调改成对外制热运行,使外机蒸发器表面温度上升,达到化霜的效果,当蒸发器表面温度达到6度时,换向阀的线圈的电源又被接通,恢复对室内制热状态。在化霜期间,室内外机的风扇停止转动,压缩机运转,四通阀制冷状态使室外盘管变为高温高压。
化霜工作条件: d& E/ ]$ ~% X' P4 U. q. J( \
第一种:1 O! k: U# ?1 O8 r# ?, r
1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
4、室内盘管温度小于48度,, z3 v# _9 {6 U w- L* k' \% ?
第二种:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。+ c+ k3 K) a3 |1 Y' Y
第三种:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。" l& [8 c8 r6 v+ U( U& s
第四种:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。0 C x* @" z: l I" z+ u4 V
第五种:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
退出化霜状态:
1、除霜时间大于9分钟。& C3 {7 J7 ]8 C |" F! w: o
2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。& q) d. ?6 H8 o1 Y; L
3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
4 、电流互感器检测到电流过大。) E- b7 Z% ], A5 W1 z1 W& T
整机进入化霜模式后,立即关闭内外风机、压缩机、55秒关闭四通阀,60秒后开启压缩机。所以说不能将室外风机直接并于压机或者四通阀接线端。那将严重影响整机化霜功能。
|
|