        一台KFD-70LW型空调器,有时能制冷,有时刚开机保护指示灯便点亮并停机。
        分析与检修:初步认为压缩机电机不良,用万用表测量压缩机三端电阻均正常,对地电阻为∞,说明压缩机压缩机正常。测量压力传感器FV电阻为0Ω,同时测得制冷压力系统正常。接通电源,开机测压缩机供电电压,相间为0V,对地为220V,说明压缩机只有单相供电。压缩机供电电压经交流接触器KM2,热继电器KR供给,开机后KM2能正常吸合,由此判定KM2不良,更换之。
  
       KFD-70L空调,制冷正常,但不能制热。

       分析与检修:该机制冷,制热除受工作方式控制继电器J3和J4外。还受温控继电器J1控制。正常情况下J1吸合时,与制冷控制器KA4串联的常开触点J1-2闭合,而与制热功当量继电器KA3串联的常闭触点J1-1断开。怀疑J1触点粘连,但用万用表电阻挡测其J1-2在关机状态下呈开路状态。温控电路控制J1的晶体管BG8由比较器IC7b驱动,测IC7b的同相输入端对地电压为2,2V,反相端对地电压为1,9V。拨掉RT插件故障依旧,怀疑反相输入端与地之间所接的C1不良,拆下更换后故障排除。

      一台KFD-70L型空调器能制冷,但不能设定温度。
      分析与检修:怀疑故障来自温度设定电路。该电路由两只4041和两只移位寄存器40194组成,分析两只集成电路同时损坏的可能性很小。重点检查相关的公共电路。40194的时钟电路信号(CP)和功能控制信号(S1,S2)均由IC7c和IC7d第7脚在K闭合时为高电平,开启时低电平;而IC7d脚无论K开闭均为高电平,造成40194的CP端始终处于高电平,而无时钟信号。再测IC7c第2脚电压无论K开闭均为0,3V,检查外围元件发现C2漏电。更换故障排除。

       一台KFD-70L型空调器,室内机机工作正常,但室外机不正常。
       分析与检修:室内机工作正常,说明制冷状态继电器K4能吸合,故障部位在电路板与室外相连接的电路。用万用表测室外控制继电器KA4串联的K1触点未闭合,其绕组无+9V电压,该+9V电压由温度控制电路提供,在常温下(25℃)测温控器感温探头阻值为6,15KΩ,正常,再检查IC7第12脚电压为1,2V,IC7第9脚电压为1,9V,均偏离正常值判,判定IC7a内部损坏。更换IC7后试机,故障拔除。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-12-25 15:51:18 | 显示全部楼层
不错不错,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2014-12-25 16:27:58 | 显示全部楼层
现在几乎空调都没了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
 楼主| 发表于 2014-12-28 18:41:46 | 显示全部楼层
内蒙牙克石那里是真正不卖空调,现在空调是家家户户了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-8 08:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表