美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,室内机A,B开启,风机运转正常,但室外压缩机及风机不运转。
检修:根据故障现象,基本上可排除室内机故障的可能。室外机不能启动和风机不转,一般有两方面原因:室外机控制部分异常和压缩机故障,打开机壳,检测压缩机各绕组正常,启动电容也正常。通电观察继电器RL301,RL302,RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判定造成室外机不启动的主要原因是RL304不吸合,致使220V电源未加到压缩机。为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用表测得Q301饱和导通,NE555第2脚为低电平,正常。约3分钟后再测NE555第3脚为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC第6,7脚电压为5V且不稳定。将C302焊下测量,结果有一定阻值且阻值不稳定。更换一只同规格电容后试机,压缩机及风机运转恢复正常,C302漏电使NE555第6脚达不到其工作阈值电压,使第3脚始终输出低电平,Q302,Q303复合管处于截止状态,加在RL304的+12V电压不能构成回路,使继电器不能吸合,导致压缩机不通电而无法正常工作。
一台新安装的美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷;关机十分钟后再开机,初期工作正常,几分钟后故障再现。
检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于是新机,分析冰堵及脏堵的可能性极小,估计是因安装前误将室外机倒置搬运,致使压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规,应将管路拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但操作十分麻烦。试将空调四通换向阀继电器RL3的动触点用导线短接,开机制热1~2分钟后停机,再将导线断开开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,故障排除。然后用同一方法排出另一室内机的积油。该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致。制冷时,因油稠密难以回流,造成油堵。而在制热时,一因制冷剂流向相反;二因温度高,油的流动性好;三因连接管内压力高,有利于油的回流,因此用先制热后转致冷的维修方法而一举成功。
|
|