海信KFRP-35GW变频空调器缺氟运行保护,记忆故障代码,再开机不运行
上门检查,遥控开机,室内机“电源”、“运行”灯亮,但是室外机不运行。用户介绍,空调器年前移机,因当时无电溽,移时没有收氟,只是把阀门关闭,装机后一直未加氟。上次使用,刚开始制冷正常,运行约1H后,空调器不再制冷,室外机就不运行了,即使拔下电源插头后插上电源再开机也不能工作。此空调器采用三洋控制原理,在运行时如果空调器出现故障,会记忆到CPU内,以供维修时检查,维修后必须将代码清除,空调器才能运行。打开室内机进风格栅,将拨动开关拨到“关”位置,掌内机指示灯报代码:2、3灯亮,含义为压缩机排气温度过高保护,根据用户介绍,说明空调器记忆了故障代码,才不能开机,清除代码,再开机室外机运行,测量系统压力仅为0.3MPA,系统缺氟,经补加氟至0.45MPA后制冷正常,长时间开机不再停机保护。
空调维修措施:清除代码后开机加氟。
总结:此机采用三洋控制电路,功能较为先进。当空调器出现故障时,CPU能记忆代码,同时保护不再开机,只有当维修人员清除代码后才能运行。清除代码方法为:拔下电源,将拨动开关拨到“演示开关”位置,再插上电源,此时蜂鸣器长响一声,表示代码已经清除,再将拨动开关拨到“开”位置即可正常使用。
此机电路板实际维修时不易损坏,常见有室内机拨动开关损坏,室外机滤波板焊点开路等。长虹早期变频空调器同此机电路板完全通用,维修时可参考此例。
|
|