春兰KFD—70LW冷暖型柜式空调室内机接线端子打火检修

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2014-12-25 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本空调维修案例讲述的空调室内机接线端子漏电打火的维修。
        分析与检修:空调制冷正常.机组在运行中不时地听到“吧吧”的放电声。由室内机控制柜结构可知.上部是空调器的操作显示机构.下部是电源输入、室外机控制板和过欠压控制板。检查底部有水洒落下,并且在接线端子周围产生漏电打火声。

        拆开拒机两侧护板。露出接水盘和排水管,见有两只死鼠阻塞在排水孔处,且凝结排水孔处有几处被鼠咬破。接水盘的材质是用泡沫压制成型.缺点是强度较低。排水管孔口没有采取防鼠措施,致使者鼠从孔内进入接水盘.咬破泡沫,阻塞了排水孔,老鼠因未找到出口而死于接水盘内,造成凝结水无法排出室外。

        修复时由于无法购列新的接水盘.采取粘结法将鼠咬破损处修复,试漏再不漏水,并在排水口采取了防鼠措施。对漏电处进行干燥和防水(缠防水胶带)处理后,通电试机不再出现漏电故障。