一台春兰KFD—70LW冷暖型分体空调器,室内机电源变压器烧毁;本空调维修案例讲述的春兰柜机电源整流二极管短路,造成屡烧电源变压器。
分析与检修:接通空调电源。按动制冷键后。室内、外机组均不工作。拆开室内机控制箱检察.电源变压器线圈外表面烧糊。一组线圈被电弧击穿而报废。
按原规格购买并更换后.通电试机。室内外机组运行正常.制冷效果良好。因工作需要空调连续工作几天后.故障又重现。检查控制板又见到变压器烧坏,误判变压器质量欠佳,连续更换两个变压器均遭同样下场。
由春兰KFD—70LW空调器电源电路可知,交流380V电源经电源变压器B降压后,输出两组交流电源。第一组6.3V供过压和欠压保护电路用电.第二组13.3V经全波整流、滤波和稳压后,分别向LM324和控制继电器供电。电源变压器屡次被烧坏.主要应是线圈过流导致温升过高造成的.而过流又以某元件损坏或短路为多见,应重点检查12.3V电源回路的元器件。
从室内控制柜下部控制板(AP2).检查全波整流电路中.一只二极管外表面颜色稍变黑,焊下后测量呈短路.按照原型号更换后并检查其余元件无异常后.通电试机机组运行正常,并经连续工作考验.再未发生烧变压器故障。
|
|