海信窗式空调在低压侧充制冷剂的方法

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2014-12-25 14:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        案例描述:送修空调是一台长岭KC-20单冷式窗机空调,制冷管路泄漏,本空调维修案例讲述的是窗式空调在低压侧充制冷剂的方法。

        分析与检修:接通电源后,压缩机和风扇运转正常,无冷风吹出。拆下空调器外罩.检查制冷管路,见吸气管与气液分离器连接处有油污,初步判定制冷剂泄漏。用钳子掐断工艺管,无制冷剂放出,证实判断准确。
  
        维修窗式空调器时,一般不通过原装工艺管充注制冷剂,而是在吸气管上重新焊接新工艺管充制冷剂。因为原装工艺管接在空调器的高压系统上,维修时若通过原装工艺管充注制冷剂.须在停车状态下才能进行,因需要制冷剂钢瓶压力足够大,才能顺利地将制冷剂充注到标准,对于一般维修部门是比较困难的。所以.现在窗式空调器维修中制冷剂的充注,都是通过焊接在吸气管上的新装工艺管进行。通过新装工艺管充注,可在开机状态下进行,由于低压系统压力低,可很容易地将制冷剂充注到标准要求。
  
维修步骤如下:
        1.焊接新工艺管

外购长度约500MM、直径为4MM的细铜管.其中一端焊接修理三通阀备用。用气焊在空调器吸气管上熔一个小洞.将细铜管的另一端斜插入小洞中.用铜焊密封,并将原工艺管也用铜焊密封。

        2.打压查漏
通过修理阀充入高压氮气。用肥皂水进行查漏。见吸气管与气液分离器连接处有气泡。证实判断准确。

        3.补漏点

将系统中的氮气放掉,用铜焊焊补漏点。
  
        4.高压试漏

加入1.5MPA的氮气.关闭修理阀,用肥皂水检漏,未发现泄漏。保持24小时,观察压力表压力不下降,证明制冷系统密封性达到了要求。

       5.抽真空

放出氮气,通过三通修理阀用真空泵给系统抽真空,直至压力表压力为-0.1MPA为止。

        6.充注制冷剂

连接制冷剂钢瓶与三通修理阀,并将联接管中的空气排出,打开制冷剂钢瓶阀门,用称重法充注610G制冷剂R22.先停机充注,待充注缓慢或不进入时,再开机充注,这样便很容易达到额定量要求。
  
        7.试运行
关闭修理阀,继续开机运行,观察制冷效果,达到标准要求。
        8.封工艺管

在靠近吸气管端用封口钳封工艺管.并在封口外侧将工艺管截断,迅速用铜焊密封,安装外壳维修完毕。