空调不制热 通过现象判断毛病

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
41
主题
30
积分
459
在线时间
27 小时
注册时间
2014-12-12
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-12-25 08:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 a1362 于 2014-12-26 13:40 编辑

  1 .风口两边凉中间热,上面热下边凉,粗管子还烫得要死(实际上内热交上部热,下面几乎是常温)。再看外热交温度倒是挺均匀的,外风机吹出来      的风却不怎么渗冷======氟加多


     拿出来温度计,把探头塞进细管子的保温套里面,开始放氟,眼见温度计的温度开始上升...
    一会温度计的温度上升不太稳定,并开始出现下降的温度,停止放氟。
    温度计又回到了最高的那个温度



2.  是外热交结霜不全,下部比上面要好一点 (缺氟)
    明显是蒸发压力低了,先加氟试试,不凑效就要考虑过滤器堵了....




3.  外热交的上面结霜,而下面却没有霜,也不冷

    粗管折扁



4. 低压过低,高压过高”----节流过甚
   细阀门是否完全打开,过滤器是否脏堵,加长过管道吗?细管道会不会焊的半堵

   过冷管组半堵和缺氟的症状一样的是;蒸发压力都低
   不一样的是;缺氟,高压不高。而过冷管组半堵的症状是高压比较高!而且制热模式下,有点像氟不合适的症状,既手摸粗管非常的烫,可已到内热    交就没有温度了。


5. 高压不高、低压不低(四通阀串气?压机串气?)
   怎样判定四通阀串气了?
   压机气液分离器(储液罐)只要是热的即可判定是四通阀串气了。
   不管制冷还是制热气液分离器都应该是个冷的。

   怎样判定压机吸排气不行了?
   制冷时(或制热时,拔掉四通阀线)关闭细管阀,看(顶针阀接压力表)看压力是否能达到负的极值(也就是说看压力表能不能到负压的档杆处)。
   表走得快慢和能退到哪里就表明这台压机吸气的能力,一般来讲,吸气的能力和排气的能力是一致的。


   怎样判断单向阀串气了?
   串气了是指制热时,单向阀应该是关闭的(不应该导通,是为了逼氟走副毛细再走主毛细),但现在怀疑它没有走副毛细,走了单向阀,怀疑的理由    是压力上不去....
   简单呀;
   你把细管阀的阀门拧的只留一点点小缝看看效果(例如电流压力细管温度)是否改善,如果有好的表现你再调整一下,可能会更好!如果是这样的话    那就是单向阀出问题了..
   但如果似是而非,好像看不出来效果或是不明显,还有效果更差了,那就不要再怀疑人家单向阀了!
   到别处去找毛病吧。


6. 开机内机不送风,一直预热状态。粗管很烫,细管很冷。开机一会压机声音也扁了,制冷压力正常。毛细管两端结霜,拔掉四通阀线圈制冷正常
  (单向阀坏)
   说明:机器在强节流状态,粗管虽热但到内机已没有热量所以不送风

7. 外机结斑马霜 (缺氟)


8. 外机不化霜\结冰(内循环不好、管温、缺氟)