三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 104|回复: 0

春兰KFD-70型柜式空调检修实例3则

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
545
主题
527
积分
3032
在线时间
42 小时
注册时间
2014-11-13
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2014-12-24 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【例一】故障现象:春兰kfd-70型柜式空调工作时发生过压告警。
    分析检修:经开机观察,该机制冷运转3分钟后,室内外机均停止工作,室内机欠压告警灯亮。打开室内机盖,用万用表实测主板接线的①、②端子无交流12v,说明温控操作板ap1未送出交流电压,测ap2板输入电压为3v(正常应为6.3v),进一步检查,发现ap2的r1阻值由正常的22k变为7k。更换r1后,机器工作恢复正常。
    【例二】故障现象:春兰kfd-70型柜式空调电源插座接触不良,导致三相电源缺相而停机。
    分析检修:俭修时,先拆下外机电源保护盖,停机状态下用万用表检查压力控制器(fv)和热过载继电器(kr)常闭触点良好。启动空调检查三相电源均正常,用钳形表分别测三相电流,其中一相为5.2a,其余两相在4.9a(额定电流为4.9a),机组正常工作半个多小时,又出现自动停机,迅速用万用表测三相输入电源,其中一相为零,检查电源输入线的插、大时,有烫手感觉。拆开电源捅座检查,见簧片开口间隙过大并严重烧蚀。更换电源插座后,故障排除。
    【例三】故障现象:春兰kfd-70型柜式空调开机后不工作,也无显示。
    分析检修:开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常,制冷效果良好。工作几天后,故障重现,检查控制板又见到变压器烧坏,误判变压器质量欠佳,怀疑问题出在电源电路。分析该机电路可知,交流380v电源经电源变压器b降压后,输出两组交流电源,第一组6.3v供过压和欠压保护用电;第二组12.3v经全波整流、滤波和稳压后,分别向lm324和控制继电器供电。电源变压器屡被烧坏,应重点检查负载稍大的12.3v电源回路的元器件。从室内控制柜下部拆下控制板(ap2)检查全波整流电路,一只二极管外表面颜色稍变黑,焊下后测量呈短路。更换整流二极管后,从此没有烧坏过变压器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-28 15:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表