一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的。常见故障就不说了。说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。[适用所有定频机]
二:普通分体机
1:就是带灯箱的e1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的ovc线与零线短接,仍是e1为控制板坏,不显示e1那就是高压保护开关等断开]2:e3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的lpp线与零线短接就可以了。
三:变频冷静王维修资料
1排气温度保护:当t排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2防冻结保护:当t内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3过电流保护:当i总大于d时,压机停,外风机30秒停制冷时32机d=10a,25机d=8a;制热时32机d=13a,25机d=10a
4过负荷保护:当t管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。t管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5室内、外故障显示:d1,d2,d3为内机灯,led1[绿灯]led2[红灯]led3[黄灯]为外机灯。
压缩机停且有故障时led1亮;b室外环境温度有故障时led3亮;c室外管温有故障时led2亮;d模块保护时led1闪烁;e压机过载时led2与led3同时闪烁;f排气温度有故障时led1,led2,led3全亮;g室内d1压机运行时亮;h室内d2时通讯指示,正常时闪烁;i室内d3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6功率模快:各线功能
1号线:w相的负端控制信号;2号线:w的正端控制信号;3号线:v的负端控制信号;4号线:v正端控制信号;5号线:u的负端控制信号;6号线:u正端控制信号;7号线:地线;8号线;5v线;9号线: 12v线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出。
|
|