1、通讯故障
a.现象:见“报警显示”。
b. 检测:用万用表交流电压250v档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。
c.解决方法:
检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。
检查电路板是否损坏。
如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。
如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。
(2)传感器(热敏电阻)故障
a.现象:见“报警显示”。
b.检查:
传感器是否有脱、短、断线现象。
对照阻值表看传感器阻值是否准确。
电脑板上传感器电路坏。
c.解决方法:换传感受器或电脑板。
(3)功率模块故障检测
a.现象:不开机,ptc发热,或出现故障显示。
b.检查:
用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“u、v、w”极间(或“u、v、w”与“+”极间)正向电阻大约为380ω且其反向不导通,否则功率模块故障。
用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0v到16v之间并且相等,否则功率模块坏。
检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。
c.解决方法:更换功率模块。
d.功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0v到160v之间并且相等。
(4)ptc故障检测
a.现象:容易跳闸
b.检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。
c.解决方法:更换ptc。
d.ptc的作用:电解电容充电时防止电流过大。
(5)电解电容故障检测
a.现象:空调不开机
b.检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10k档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。
c.解决方法:换电容。
d.电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。
(6)整流桥故障检测
a.现象:空调不开机,ptc发热。
b.检查:用万用表二极管档在其“交流端”(对应红表笔)与“正极”间或“负极”(对应红有笔)到“交流端“有大约500欧姆的正向电阻,且反向不导通,否则整流桥损坏。
c.换整流桥。
(7)四通阀故障检测
a.现象:空调不制热。
b.检查:制热时是否有四通阀转换的声音,检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约25ω)
c. 解决方法:更换四通阀线圈。
(8)压机故障检测
a.现象:压缩机与风机启动、停止5-6次,报警。
b.检查:
拔下u-v-w的导线,测量三相间电压,若三相间的电压相同(ac0-160v),则压缩机出现故障。
与压机相连的u-v-w导线及信号反馈线是否误配。
检查室外基板上的接插件是否脱落或松动。
c.解决方法:更换压缩机。
(9)室内机e2prdm故障
a.现象:出现风机不吹风,导板不归位或报警。
b.检查:e2prdm(室内)是否松动或损坏。
c.解决方法:更换e2prdm。 |
|