     1、通讯故障
    a.现象:见“报警显示”。
    b. 检测:用万用表交流电压250v档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。
    c.解决方法:
    检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。
    检查电路板是否损坏。
    如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。
    如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。
    (2)传感器(热敏电阻)故障
    a.现象:见“报警显示”。
    b.检查:
    传感器是否有脱、短、断线现象。
    对照阻值表看传感器阻值是否准确。
    电脑板上传感器电路坏。
    c.解决方法:换传感受器或电脑板。
    (3)功率模块故障检测
    a.现象:不开机,ptc发热,或出现故障显示。
    b.检查:
    用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“u、v、w”极间(或“u、v、w”与“+”极间)正向电阻大约为380ω且其反向不导通,否则功率模块故障。
用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0v到16v之间并且相等,否则功率模块坏。
    检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。
    c.解决方法:更换功率模块。
    d.功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0v到160v之间并且相等。
    (4)ptc故障检测
    a.现象:容易跳闸
b.检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。
    c.解决方法:更换ptc。
    d.ptc的作用:电解电容充电时防止电流过大。
    (5)电解电容故障检测
    a.现象:空调不开机
    b.检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10k档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。
    c.解决方法:换电容。
    d.电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。
    (6)整流桥故障检测
    a.现象:空调不开机,ptc发热。
    b.检查:用万用表二极管档在其“交流端”(对应红表笔)与“正极”间或“负极”(对应红有笔)到“交流端“有大约500欧姆的正向电阻,且反向不导通,否则整流桥损坏。
    c.换整流桥。
    (7)四通阀故障检测
    a.现象:空调不制热。
    b.检查:制热时是否有四通阀转换的声音,检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约25ω)
    c. 解决方法:更换四通阀线圈。
    (8)压机故障检测
    a.现象:压缩机与风机启动、停止5-6次,报警。
    b.检查:
    拔下u-v-w的导线,测量三相间电压,若三相间的电压相同(ac0-160v),则压缩机出现故障。
    与压机相连的u-v-w导线及信号反馈线是否误配。
    检查室外基板上的接插件是否脱落或松动。
    c.解决方法:更换压缩机。
    (9)室内机e2prdm故障
    a.现象:出现风机不吹风,导板不归位或报警。
    b.检查:e2prdm(室内)是否松动或损坏。
    c.解决方法:更换e2prdm。

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
17
主题
0
积分
133
在线时间
3 小时
注册时间
2020-8-19
最后登录
2020-8-21
发表于 2020-8-19 16:51:17 | 显示全部楼层
真详细谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-1 01:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表