      空调在使用中,有时候您会发现空调的出风量变小、冷气不足,如果有种现象发生,那么您可以根据以下的方式对空调进行检测:
  1、进气孔是否关闭
  2、冷凝器线圈与散热片是否清洁
  3、系统中致冷剂是否充足
  4、鼓风机电机是否工作正常
  5、鼓风机通道是否阻塞
  6、进气滤芯是否阻塞
  7、蒸发器是否阻塞
     根据以下几种现象可以判断出您的空调那里出现了故障:
  1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障;
  2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;
  3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;
  4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。
  空调在使用过程中,也会发生冷气断断续续,时有时无的情况,如果种情况发生朋友们可以根据以下方法检查:
  1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
  2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
  3、压缩机连接装置是否松动;
  4、仪表控制板真空管路;
  5、蒸发器是否阻塞。
    我们可以根据以下情况来判断是否发生故障:
  1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;
  2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。  
    还有一种情况的发生,就是空调停止工作,无法制冷,这种情况的发生往往会使大家手足无措,其实可以根据以下的方式来检测故障:
    1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;
    2、保险丝;
    3、保险丝连接导线;
    4、连接导线是否断开;
    5、压缩机偶合线圈与电磁阀;
    6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
    7、风机是否正常;
    8、点火开关和继电器;
    9、压缩机是否冻结;
    10、冷媒管路是否泄漏;
    11、压缩机油封是否有泄漏。
    大家可以根据以下情况判断哪里发生故障:
    1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。
    2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。
    最后,小编教您当空调产生噪音时该如何检测:
    1、排气窗叶片是否松动;
    2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损;
    3、压缩机安装螺栓是否松动;
    4、仔细听压缩机是否有杂音;
    5、压缩机连线和电磁阀。  
    根据以下情况判断故障:
    1、压缩机线圈和电磁阀故障;
    2、压缩机液位太低;
    3、风扇式风机故障;
    4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;
    5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音
    值得一提的是:一台安装合格的空调机不会漏氟,正常使用可以用8年左右也不需要加氟。相反,如果正是因为安装问题导致了漏氟的话,只要两三天就漏完了。如果遇到这种情况,就必须要检查空调机的内机、外机、连接管道等查找哪里漏氟了。