        春兰KFRD-14W冷暖型空调,通电后连续烧交流接触器。
  
        故障空调维修分析:一台新装机组.通电后连续烧交流接触器,同一故障在短期内连续出现三次.故障较特殊。
        该机组安装完成后、检查无误.供电电压在正常范围内,通电试机一次成功,制冷效果满意,交付用户使用。然而第三天出现黄灯亮不制冷故障.维修人员修理现场检查,电源交流380V×3三相四线供电正常。打开室外机组,发现热继电器动作,切断交流接触器KM的供电,KM的三对动触点中有一对熔断.有一对触点有烧蚀.用万用表测压缩机各绕组电阻正常,三组平衡,且对地绝线良好。室内外接线无误,无松动。更换新的交流接触器后,将热继电器复位。
        为慎重起见,开机前又检查机内的三相四线电压及控制变压器输出的交流12V、6.3V、12.3V及直流电压9V、6V均正常。开机时无异常发现,压缩机三相电流平衡。制冷正常,观察一小时无变化,第一次修理结束。

        正常运转两天后,该机又出现黄灯亮不制冷的故障,检查结果仍然是室外机组内的压缩机热保护继电器动作,交流接触器KM的动触点有损坏。经询问用户高峰用电时电源电压较稳定。又将交流接触器更换,热继电器复位,连续开机观察两个小时无异常,再次交付用户使用。

        正常运转两天后.该故障再次出现。初步检查仍是热继电器处于保护状态,交流接触器触点有烧蚀。进一步询问用户得知.该机几次故障都是在连续长时间使用时出现的。根据此现象分忻.是控制和保护电路中的元器件存在质量或工艺问题.需认真检查找出原因。

        当检查到过欠压保护电路的整流二极管D1~D4(1N4003)时、其中一只管子的热稳定性较差,导致直流电压出现不稳,焊下后测量二极管反向漏电流较大、将二极管替换后.使用一年多来.整机工作良好故障排除。