 - 春兰电网供电不稳导致空调有时不一台春兰ked-70lw冷暖型柜式空调器,电网供电不稳,导致空调有时不制冷;本空调维修案例讲述的是春兰kfd-70lw柜机电源保护电路分析与检修。
分析与检修:该用户主装的春兰牌柜机已经使用三年以上.这是春兰公司早期生产的kfd—70lw柜机。用户反映该地区经常出现供电电压忽高忽低的情况。现场检测电网供电在380v范围内,而按动开机键后压缩机有时不能正常工作,判断是控制电路进入了保护状态。
检查柜机的电源供电保护电路,其核心是一块四运放集成块lm339。其中a1为过压检测部分,a2为欠压检测部分,a3为输出控制部分、a4为延时保护部分。lm339工作电压取自an 7809稳压输出的9v电源。取样电压取自d7整流后的电压。
当电源电压在380v范围内时,即电源变压器b的l1端电压在6.93v与5.35v之间时,调整电位器w1在6.93v以内,使a1的2脚输出低电位。调整电位器w2在5.35v以内,使a2的1脚输出低电位,此时a3的13脚、a4的14脚输出低电位,bg5截止,继电器j不吸台。通过外接二次控制电路使压缩机工作。
如果电源电压大于418v时.即l1的电压大于6.93v,a1的5脚电压大于4脚的电压.2脚输出高电位,bg4、bg6导通。bg4导通时对c8充电,a3的ll脚电压上升,直到大于10脚的电压,13脚输出高电位.bg5导通,继电器j吸合,通过外电路使压缩机停止。bg6导通时,a4的8脚电压低于9脚的电压.14脚输出高电位.为电压恢复正常时的延时保护状态。
如果电源小于323v时,即l1的输出电压小于5.35v时,a2的6脚电压低于7脚电压.1脚输出高电位,bg4、bg6导通,a3、a4同上述输出高电位,bg5导通,继电器j吸合,同样使压缩机停止。
当电源电压恢复正常时,a1的2脚、a2的1脚均输出低电位,bg4、dg6截止。a3由于di6的存在.11脚电压仍高于10脚,所以13脚输出高电位,bg5处于导通状态,继电器j吸合。而对于a4而言,9v电源通道r21对c9进行充电,当c9上电压即8脚电压上升至大于9脚电压时,14脚输出低电位,d14导通,便a3的11倒电压小于10脚电压,13脚输出低电位.bg5截止,继电器j释放,压缩机工作。
按照电路进行检测,变压器次级l1(6.3v)、l2(12.3v)输出电压正常。整流管d8一n1后测得直流电压在17v.经过稳压管7809后测得电压为4v,且散热片很烫手,怀疑四运放lm339集成块内部损坏,断开lm339的3脚后,电压恢复为9v,更换lm339后,保护电路工作正常,空调器进入正常工作状态。
|
|