        一台H351型空调器。使用的是半封闭制冷压缩机,空调长期停用后启动不了;本空调维修案例讲述的是半封闭制冷压缩机的检修方法。
  
        分析与检修:该空调器是由南京冷冻机总厂生产.停用一年半后重新启用,检查发现压缩机机油和制冷剂都漏光了。

        该压缩机为国产4FS7B型半封闭式制冷压缩机,查漏后准备先加油,想利用压缩机自身抽真空,将油吸入曲轴箱。接好油管后,开启压缩机,却无气体排出,油自然也就吸不进去。该压缩机设有能量调节机构(多缸制冷压缩机,大多有能量调节装置),能量调节机构的具体作用是,根据热负荷的变化,自动或手动调整压缩机的排汽量,即调整压缩机的制冷能力。

        它是通过冷冻机油的油压来控制的,如果压缩机内缺油,则气缸上的吸气阀片处于被顶开的位置,压缩机运转时,虽然活塞在气缸内往复运动.但不能排气。

        改用外压的方法将冷冻油加入4FS7B压缩机后,再启动压缩机,压缩机排气正常,机组恢复正常使用。