        一台春兰KFD—70LW冷暖型柜式空调器,频繁拨插头,造成电源插头于插座接触不良,空调有时机组断续运行,有时没有冷风。
  
       故障空调维修分析:这台空调机组采用三相四线制供电.采用插头与插座控制总电源,由于频繁拨插头,使插头与插座接触不良。有时出现机组运行而没有冷风吹出,重新插一下电源插头故障便排除,有时机组出现断续停机故障。
  
        拆下室外机电源进行保护盖,停机状态下用万用表检查压力控制器(FV)和热过载继电器(KR),常闭触点良好。启动空调检查三相电源正常,用钳型表分别测三相电流,其中一相为5.2A,其余两相在4.9A(额定电流为4.9A)。机组正常工作半小时左右.又出现自动停机,迅速用三用表测三相输入电源,其中一相为零。查电源输入线的插头时.有烫手感觉。

        拆开电源插座检查,见簧片开口间隙过大并严重烧蚀。为彻底解决故障,更换一新插座后故障排除。
  
        经验与体会:由本例经验.建议在安装空调器时,最好不采用插头与插座形式控制总电源。因为机组在工作时电流较大,频繁地拨插.易造成接触不良故障.轻者会使空调停机,严重者则会造成恶性故障和较大的经济损失。建议采用空气开关,这样既可以避免上述故障的发生,在遇到机组电流过大时.还可起到过载保护的作用。