        空调是一台格力KFR-25GW冷暖型分体空调器,安装空调时喇叭口未对准造成制冷剂泄漏;本空调维修案例讲述的是安装空调时连接铜管和扩喇叭口的正确方法。
  
        分析与检修:安装分体空调器在连接室内机和室外机的制冷管道时,要求先将铜管的喇叭口(管道的中心线)对准。然后用手将扩口螺母拧到底.再用扭矩扳手拧紧扩口螺母。直到扳手发出“咔嗒”声为止。但在实际操作中,有的维修员往往在喇叭口还没对准.就用扳手直接拧紧.造成喇叭口出现倾斜或吻合不好,其后果是待机器安装完毕,使用一段时间后,由于振动或其他原因使喇叭口碎裂而引起制冷剂的泄漏。
  
        在检修中.发现由于制冷管道接头或喇叭口碎裂而造成制冷剂泄漏故障较多,遇到这种情况.则必须对铜管进行重新扩口加工.扩口加工时的具体要求如下。

        1.切割管子:将有碎裂喇叭口的—段管子用割刀割掉。

        2.清除管口的毛刺:用铰刀清除管子边缘由于切割而产生的毛刺,消除毛刺时要注意将管子端头朝下,以免金属屑进入管内而引起脏堵。
  
        3.铜管扩口:将被扩铜管的端头放入扩口工具挡板的夹孔内.并使铜管顶端大约高出夹板0.5MM一1MM,然后用力旋紧手柄.扩开管子端头。

        4.检查扩口是否成功:如果喇叭口有缺陷应重新扩口。要求扩口内表面均匀地发亮.而且厚度相等,然后按照连接要求拧紧,拧紧后加制冷剂,检漏试运行。