        案例描述:送修空调是一台JDC KF-22分体壁挂式空调器,制冷管道接口处泄漏,导致空调开机20分钟后仍无冷风吹出。

        故障空调维修分析:接通电源后.室内机和室外机都能工作,但工作20分钟后,室内机仍无冷风吹出,只见室内机面板上的指示灯闪亮,该灯是化霜指示灯.只有在室内机换热器上有结霜现象时,指示灯才会闪亮.该空调在夏季本不应有结霜现象,只有R22泄漏或制冷管道有脏堵的情况下才会结霜。

        在室外机修理口接上压力表,表压指示为0.1MPA,表明该系统内R22已泄漏,造成R22不足,管内压力变小。R22蒸发压力下降,所以才出现结霜现象。
检查该机的所有接口部位,发现室外机φ6管喇叭口处有油垢,证明该处漏制冷剂。用活动板手把该螺母用力紧上几扣后,重新加制冷剂不再泄漏。充加R22至表压0.5MPA、室内机指示灯不再闪亮,重新试机室内机有冷风吹出,故障排除。