(1)不制热故障的检修。停机后平衡压力正常,则为压缩机内部机械故障、四通阀不换向、系统严重堵塞;如平衡压力过低,说明系统严重缺氟。
(2)制热效果差的检修。开机测系统吸排气压力过高,多为室内散热器或过滤网脏、室内外风机转速低或不转、电子膨胀阀开启度过小、毛细管或过滤器堵塞、系统内部有空气等。
如测系统吸排气压力过低,多为室外机散热器过脏、室外机不除霜或除霜不完全、室外风机不转或转速过低、电子膨胀阀开启度过大、压缩机吸排气效率下降、单向阀或四通换向阀内部泄漏、系统缺氟。
|
|