精华0
积分3032
阅读权限20
注册时间2014-11-13
最后登录2015-1-4
在线时间42 小时
QQ
高级技师
  
- 帖子
- 545
- 主题
- 527
- 积分
- 3032
- 在线时间
- 42 小时
- 注册时间
- 2014-11-13
- 最后登录
- 2015-1-4

|
型号: KFR-120LW/K2SDY
故障现象:制热效果差
原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。
处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。
经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转,达到30度以上以设定
风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良~~
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。
|
|