  空调不制冷/制冷差维修总结,空调维修实例分析
  【实例一】
  故障现象:一台kfr-32gw/bp空调器不制冷
  分析检修:遥控开机后电源灯亮,运转灯亮,室内风机运转,室外风机不转,压缩机不转。用万用表250v交流挡测室外机接线端子排①与③端之间电压和310v直流电压都正常;再测功率模块交流输出部分,发现当电压升到20v时就突然无输出了,过几分钟后输出电压恢复,但升到20v时突然又无输出了。这时按一下遥控器温度键,空调器定时灯闪烁两次,说明故障为电流过小。将外机电脑板电流设定可调电阻调整后再开机,故障依旧。后在路测交流互感器的次级阻值为22k欧,说明互感器次级开路,无电流检测信号,电脑板保护动作。因无相应互感器,用与原电脑板相似的kfr-36gw/bp电脑板代换后故障排除。
  【实例二】
  故障现象:一台海尔kfr-51lw柜式空调,启、停机频繁,制冷差。
  分析检修:检查发现该空调刚工作时正常,大约20分钟后无冷气吹出,几分钟后又制冷,过后运行灯快闪,室内机也不再吹风,从故障现象分析,可能是由于空调启、停机频繁引起整机保护。重新启动空调,测量其工作电压为216v正常,再测工作电流为8.8a且有缓慢上升的迹象,大约巧分钟后电流升至18a,此时室外机已停机,怀疑空调的主要负载性能不良,重点检查室外散热器,检查发现该空调室外通风环境良好,冷凝器翅片干净。排除冷凝器通风散热不好引起故障的可能性,于是决定开壳检查机内元件,却感到整个室外机壳温度很高,且室外机出风量明显变小,分析可能是风机转速太低,散热效果差使压缩机过热保护。断电后先更换一只风机启动电容.试机出风仍然很小,故障可能在风机本身。再测风机绕组线圈,阻值正常,用手拨动风叶,却感到风机叶片比较软,且发现风叶的张角很小,几乎在一个平面上,故判定因风叶变形导致不能正常送风,更换风叶后,故障排除。
  空调维修实例分享,中国易修网原创内容,转载请注明出处。