检修长虹KF-51LW/FS型空调柜机系统堵塞致压缩机过热保护原因
空调压缩机过热保护有以下几种可能:
1.外风机转速过低,多由外风机启动电容容量下降引起;
2.外机冷凝器过脏,一般出现在单温机或不常制热的双温机(因空调在冬季制热时,冷凝器结霜,化霜时能起到对其自动清洗的功能),清洗后多能排除;
3.系统严重缺制冷剂,导致压缩机线圈无法冷却,补充制冷剂即可;
4.安装位置,环境温度过高;
5.压缩机性能不良(含压缩机、缺油等机械故障);
6.系统填完 7.电源电压过低。
这时主要谈系统堵塞引起的故障:长虹KF-51LW/FS型空调柜机,不制冷。考虑制冷剂是否完全泄漏了。询问用户行知此机是前一天刚移来的,移机前能制冷但效果有些差,移机后不制冷,移机人员说,制冷剂不足,但把2KG制冷剂加完后还是不制冷(该机标称注入量为1.7KG)
查看现场,空调处于开机状态,内机和外风机均运转正常,压缩机不转。手摸压缩机温度高,先排除过热的前几个因素,断开电源,用冷水给压缩机降温恢复运转状态,连好压力表,压力表指为1.0MPA,此时开机压力很快降到0.1MPA,在刚开机时,外机吹出来风有热的感觉,但持续不到一分钟就感觉不到热量了。这时,用户提到安装工把连接管的室外端插到水里了(外边是另一家平房,有积水),这时我判断故障为水堵。
空调维修内容,了解更多请继续关注本平台。