美的KFR-26W/BP-120变频空调

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
20
主题
3
积分
277
在线时间
6 小时
注册时间
2014-5-7
最后登录
2014-12-27
发表于 2014-7-9 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接修一台美的26的变频空调 用户说一开机显示P0 由于是第一次修变频空调 我在网上查了下P0是模块保护 我就上门修去了 到地方一开机显示P0 有时显示P1 外机不工作 由于之前阅读过变频空调的理论 我打开室外机外壳 测量L N接线柱电压220正常 N S接线柱 24V跳变电压正常 外机主板红灯闪烁 IPM板P N接线柱 300V直流供电有 UVW接线柱没有电压 UVW接线柱接的是压缩机 我拔掉电源和压缩机的线 测量压缩机绕组阻值 均为4欧 故而判断为IPM板坏 拆掉IPM板 根据理论 用万用表欧姆档分别测量P与UVW N与UVW之间的阻值 正常情况下 PU PV PW三组阻值应大致相同 NU NV NW三组阻值也应相同 结果NV击穿短路 心里狂喜 第一次修变频感觉居然这么好修 只要找到原因 直接换版 来钱还快  从网上淘来一块旧版 装上好了 心里更爽  用了几天用户打来电话说又显示P0 心里那叫个难受啊 上门检查 量了一下 P N U V W 之间的阻值正常 压缩机线圈三组阻值均匀 模块供电实测直流330V 外风机转一会停 主板四个大滤波电容标注560UF 焊下实测559 是哪的问题 难道又是IPM板坏  各位经验丰富的大师给点思路

高级维修员

Rank: 4

帖子
81
主题
0
积分
371
在线时间
19 小时
注册时间
2007-9-15
最后登录
2014-12-6
发表于 2014-8-9 18:45:29 | 显示全部楼层
我估计是不是还是变频板又坏了;你要是修好了要告诉大家一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
20
主题
3
积分
277
在线时间
6 小时
注册时间
2014-5-7
最后登录
2014-12-27
 楼主| 发表于 2014-8-9 18:59:30 | 显示全部楼层
spsdx 发表于 2014-8-9 18:45
我估计是不是还是变频板又坏了;你要是修好了要告诉大家一下啊

我又换了一块模块 用了几天又坏了  后来叫美的售后过来 直接枪毙 卖掉了200块
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
81
主题
0
积分
371
在线时间
19 小时
注册时间
2007-9-15
最后登录
2014-12-6
发表于 2014-8-16 11:27:53 | 显示全部楼层
难道是压缩机坏了,造成屡烧变频板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-8-17 08:32:43 | 显示全部楼层
不排除压缩机原因烧模块
回复 支持 反对

使用道具 举报