空调压缩机排气管断裂原因

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
4
主题
2
积分
53
在线时间
12 小时
注册时间
2014-6-13
最后登录
2015-1-2
发表于 2014-6-29 08:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一海尔机外风机及压缩机运转但完全不制冷,开机测底压仅一公斤压力左右,加点冷剂进巳直接能听到漏气声。经査为排气管有裂痕同时还看到补焊点,原来本机保内就有此故障。开机排气管震动很大,看来这是原因了处理好漏点加重阻尼块故障排除,但还是感觉震动有点大各位大侠还有办法吗?

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
294
主题
59
积分
3105
在线时间
23 小时
注册时间
2006-5-21
最后登录
2014-7-2

优秀会员

QQ
发表于 2014-7-2 14:13:14 | 显示全部楼层
震动大有几方面的原因,首先是压缩机本身,再就是看一下风叶,我就碰见过一台志高50的,外机风叶有裂痕,引起震动大,最后把高压管震裂了