格力72型3P柜机开机显示故障E1,外机风扇不启动,外机是我新买的,之前的被车装了,我就买了只型号差不多的,线路完全一样的。现在无从下手,各位师傅帮帮忙。

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1423
主题
98
积分
12898
在线时间
320 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2024-6-17
发表于 2014-6-4 15:16:06 | 显示全部楼层
  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
你的通讯线路接的可能不对,仔细检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
385
主题
45
积分
4024
在线时间
96 小时
注册时间
2013-10-15
最后登录
2014-11-17
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:30:34 | 显示全部楼层
谢谢哦,已经修好了。一开始我也怀疑压缩机电流过大,压缩机过热,后来查看了一下原来一根连接线完全断裂了,现在已经完全可以使用了。