一台186L两用冰柜,压机功率122W,额定电流1.0A, R12。冷藏(0.46X0.37X0.57)米,用直径8毫米的蛇型扁管盘3米。冷冻(0.43X0.35X0.47)米。用同样的管盘10米,两室连接用直径6毫米的管0.7米,毛细管,过滤器全换新。环境温度28~30度。
在压机电流1.0A~1.05A时。低压0.5, 高压12  , 箱外的回气只能结很多水珠,没有霜。压机特别热,连过滤器都特别热。冷冻室能冻水(-2~-3)度,不能冻奶油冰块。此冰柜是小卖部用的,达不到原来的效果,再加R12至回气管结霜,电流升至1.3A。压机更热,此法不可取。
    是压机的问题还是冷冻室管道长?造成压机负荷过重?望高手师傅们指点,先谢了。。。。。。。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
159
主题
65
积分
1393
在线时间
114 小时
注册时间
2009-10-17
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2014-6-2 20:56:42 | 显示全部楼层
毛细管是买的已剪好的,每段2米,冰柜专用,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
10663
主题
2322
积分
87521
在线时间
1233 小时
注册时间
2011-4-20
最后登录
2015-11-7

终身成就优秀会员贡献勋章特殊贡献贡献勋章

发表于 2014-6-2 09:09:09 | 显示全部楼层
毛细管你用的合理么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
385
主题
45
积分
4024
在线时间
96 小时
注册时间
2013-10-15
最后登录
2014-11-17
发表于 2014-6-5 10:43:56 | 显示全部楼层
毛细管没有规定一定用2米,你可以尝试加长来试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
412
主题
32
积分
2883
在线时间
76 小时
注册时间
2010-5-30
最后登录
2014-9-24
发表于 2014-6-9 18:43:21 | 显示全部楼层
路过
回复

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1925
主题
297
积分
1345
在线时间
119 小时
注册时间
2006-5-4
最后登录
2014-11-8
发表于 2014-6-15 22:22:49 | 显示全部楼层
冷冻室盘管少了,毛细管取的长了!