一个老冰柜,制冷剂是R12,原来是蒸发器漏了,我盘了管子,加制冷剂,制冷效果正常,用了两个多月以后就是现在的夏天,冷冻室的温度也就是零下四度左右,回气管结冰,冷饮器也热,干燥过滤器也热,毛细管也热,怎么回事?谢谢师傅们指点一下

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
483
主题
0
积分
3284
在线时间
113 小时
注册时间
2014-2-7
最后登录
2020-2-10
发表于 2014-6-2 23:27:23 | 显示全部楼层
f加多了吧?
回复

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1735
主题
106
积分
17167
在线时间
449 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-1
发表于 2014-6-3 06:43:22 | 显示全部楼层
F12加多了。
回复

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
73
主题
1
积分
411
在线时间
19 小时
注册时间
2014-1-8
最后登录
2014-9-2
发表于 2014-6-5 17:10:43 | 显示全部楼层
压力高了