机器安装有好多年了,外机装在阳台,好多尘,没清洗过,用摇控器开机,内机风机有风出,但外机不启动,修了好一会,但不知那里出问题,外机顶部离天花底好近,没法看清楚电路板,所以跟客户说要拆回去修,在现场没那么多时间维修,客户也同意的,拆了回来重新接好。用摇控器开机,外机风扇不转,机头不转,用表测外机电源接线,有220伏电压输出,但差不多一分钟就没有了,打开外机盖,看到外机电路板风扇启动电容已经鼓起,已击穿,换了风扇启动电容,还是一样的故障现象,但不经继电器直接输220伏电压入风扇,风扇能转动,拆开信号线,直接启动压缩机,风扇也转,压缩机也转,还是查不出问题,再用表测信号线电压,电压只是从18伏-22伏之间跳动,不是从0-24伏间跳动,查了好久也查不到是什么问题,后来想了好久,是不是信号线有问题啊,所以直接拆了信号线,另外用一条线作信号线,开机正常,用表测信号线与电源线之间的电阻值好小,应该是漏电吧,所以换了室内机与室外机的电源线后一切正常。 |
|