三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 382|回复: 3

春兰2P柜机压缩机不正常

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
104
主题
7
积分
1173
在线时间
78 小时
注册时间
2012-8-16
最后登录
2014-7-25
发表于 2014-5-21 18:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小绵羊。。 于 2014-5-21 19:25 编辑

今天给一个用户装空调 他是去年不懂的人拆的 药水直接放掉的 管子也被弯的没用了 下午给他焊好管子 开机加氟 压力基本上没有就跳了 静止压力0.5 后来压缩机跳上来后测电压只有140多伏 且此时风机转速明显降低 以为是用户家的线细了 又重新接了一根2.5MM的线直接接到总闸那里 结果还是这个情况  有师傅遇到这种情况嘛

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2014-5-21 21:14:58 | 显示全部楼层
先检查电机的接线柱及其电容,否则就是压缩机挂了,用大电容强起看看,不行就换机头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
104
主题
7
积分
1173
在线时间
78 小时
注册时间
2012-8-16
最后登录
2014-7-25
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:32:05 | 显示全部楼层
cjm 发表于 2014-5-21 21:14
先检查电机的接线柱及其电容,否则就是压缩机挂了,用大电容强起看看,不行就换机头。

电容已经是50微法的了   机头是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
104
主题
7
积分
1173
在线时间
78 小时
注册时间
2012-8-16
最后登录
2014-7-25
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:39:38 | 显示全部楼层
换了一个新的压缩机后 问题解决 但是不明白为什么会这样 有制冷高手能帮忙解释下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-8 04:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表