今天修到一台3P空调 压缩机坏了 不知道怎么换新的不知道怎么接压缩机的线

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
32
主题
5
积分
615
在线时间
27 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2014-6-29
发表于 2014-5-9 21:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  初学空调  不懂的压缩机怎么区分压缩机的 CRS   用万用表怎么量出来呢    求大师指导   

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
192
主题
21
积分
821
在线时间
60 小时
注册时间
2005-10-18
最后登录
2014-12-27
QQ
发表于 2014-5-10 19:34:40 | 显示全部楼层
阻值最小是主绕组
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
32
主题
5
积分
615
在线时间
27 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2014-6-29
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:23:29 | 显示全部楼层
能确定3个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
1663
主题
42
积分
4856
在线时间
390 小时
注册时间
2003-1-22
最后登录
2021-5-3

终身成就常驻居民

QQ
发表于 2014-5-11 16:08:30 | 显示全部楼层
220的压机  R主绕组,S副绕组,C公共端     R接启动电容的一端和N零线,S接启动电容的一端,C接L火线
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
77
主题
2
积分
985
在线时间
17 小时
注册时间
2005-8-10
最后登录
2014-12-4
发表于 2014-6-17 18:14:58 | 显示全部楼层
万用表测一下,220的 阻值最大的是启动,阻值最小的是运行。