三匹柜机 ,高低压管都结霜

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
49
主题
16
积分
529
在线时间
38 小时
注册时间
2014-2-15
最后登录
2014-6-8
发表于 2014-3-30 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
内风机感觉转的有点慢,感觉还正常,冷气小,转一会就停了,缺氟了,还是粗管堵了,干瘪处管子已却掉,还堵吗,请问各位师傅那里坏了。内风机有点转的有点慢

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
165
主题
6
积分
1181
在线时间
20 小时
注册时间
2002-12-31
最后登录
2023-9-21
发表于 2014-4-3 16:27:17 | 显示全部楼层
好经验值得学习 !
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2014-3-31 07:16:20 | 显示全部楼层
那就先把内风机的电容检查一下,检查内蒸发器背面是否脏,系统是否有堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
49
主题
16
积分
529
在线时间
38 小时
注册时间
2014-2-15
最后登录
2014-6-8
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:07:34 | 显示全部楼层
今天看了内蒸发器还结冰,换个电容先看看,谢谢了楼上的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
49
主题
16
积分
529
在线时间
38 小时
注册时间
2014-2-15
最后登录
2014-6-8
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:46:07 | 显示全部楼层
谢谢了,是电容的问题,谢谢楼上的朋友