三相电空调室外机转一下就跳闸

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
49
主题
16
积分
529
在线时间
38 小时
注册时间
2014-2-15
最后登录
2014-6-8
发表于 2014-3-28 12:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问三相电空调室外机转一下,就跳闸,是咋了
谢谢各位
相序错了吗,接触器受保护了还是坏了


论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2014-3-28 15:13:25 | 显示全部楼层
用万用表测量一下压缩机接线柱对地电阻就可以判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2014-3-28 19:26:21 | 显示全部楼层
外机有短路或空开不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2014-3-31 07:19:48 | 显示全部楼层
会使万用表不兄弟?跳闸肯定是机器漏电或者电流大,空开承载电流不够等原因引起.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
49
主题
16
积分
529
在线时间
38 小时
注册时间
2014-2-15
最后登录
2014-6-8
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:48:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,压缩机接线端有一路不通,压机坏了,谢谢了